免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 13261 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

hp dp [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2009-05-06 15:13 |只看该作者 |倒序浏览


文件:
DP官方日常维护手册.rar
大小:
1420KB
下载:
下载
原理:
找1台机器装成cell manager,其他机器装成client,通过DP manager的web管理界面来管理。

安装方法:
Dp的server和agent在工作中会使用端口5555,所以安装以前请检查/etc/services文件中5555端口号是否被占用。

3.1        Cell manager软件安装
使用以下命令进行安装:
# swinstall
确认安装的完成:
在安装过程中,请使用  tail –f  /var/adm/sw/swagent.log观察安装过程中是否错误发生,也可在安装结束后检查安装log文件是否有错误产 生。
3.2        Patch安装
安装DP5.1 hp-ux补丁:
拷贝补丁到server上,在该目录下执行#sh 补丁名;然后运行补丁安装命令:
swinstall -x autoreboot=false -x patch_match_target=true -s /arch/PHSS_30336.depot
swinstall -x autoreboot=false -x patch_match_target=true -s /arch/PHSS_30345.depot
DP软件安装后,Cell Manager将自动成为Clients的一员,缺省将安装Disk Agent,Media Agent和User Interface,同时它也将作为一个Installation Server。
3.3        安装DP clients
运行#xomni &启动DP GUI;
添加client端,添加主机名,从 可安装的软件中选择需要安装 (disk agent;media agent;user interface;oracle integration);
ok后系统会自动分发client软件。
在对 client 主机进行 agent 安装时,需要输入相应 client 主机的password,  请准备好需要安装agent主机的password。
注意cell manager主机也需要当作client 安装相应选项(disk agent;media agent;user interface;oracle integration)
注意:在Cell Manager和Client分属于UNIX和Window时,不能采用直接分发的方式。用户可以选择手工import或采用添加Installation Server的方式。详见DP手册。
3.4        添加备份用户
添加一个用户,属于operator组,名称 racle;组:dba
3.5        带库配置
选择device & media----选择 add device---首先添加msl6060,然后在drive中右键添加add drive,
输入需要使用的备份drive名jfxd2_drive1,jfxd2_drive2,jfxd1_drive1,jfxd1_drive2,jfqd_drive1,jfqd_drive2
等共六个名。
device type:scsi-II library;选择对应的client;选择对应的drive名称(drive的设备名可能各个客户端不一致,所以要以看到的设备系列号区分设备;dive index是每个物理drive对应一个index号);选择LTO-ULTRIUM---ADVANCED
选择defect dirty drive(及时清洗磁带)
注:在5.0版本配置时,在选定对应的drive名称后,dive index系统不会自动更改,需要手工更改为正确的而且唯一的index号
在配置backup任务时,需要使用连接在本客户端相应的drive,实现lan-free备份,提高备份速度。
3.6        添加media pool,格式化磁带
选择media,右键添加所需的media pool,如inter_db_pool(backup DP的配置信息),jfxd1_db_full_backup,jfxd1_arch_backup
(备份database和archive log)在系统下格式化所有pool内的磁带,重新进入图形在media下所有pool应该为绿色;
格式化磁带并加入到指定的pool池中;
omniminit -init "jfxd2_drive2" "inter_db_pool_1" -slot 57 -force -pool "inter_db_pool" -size 409600
omniminit -init "jfxd2_drive2" "jfxd_db_full_pool_1" -slot 1 -force -pool "jfxd_db_full_pool" -size 409600
……
以上分两个进程运行,这样两个drive可以同时运行。
相关命令:
查看磁带的槽位情况:
mc -p /dev/rac/c18t4d1 -rDS
mc -p /dev/rac/c18t4d1 -s D1 -d S27----把drive1的磁带移动到第27slot;-卡带时可以用命令把磁带放回原处,再重新格式化
mc -p /dev/rac/c24t0d0 -s S30 -d S15----把第30slot的磁带移动到第15slot;
3.7        添加IDB Backup任务
backup菜单--backup specifications:
备份文件系统,选择对应的文件系统,右键添加,添加inter_db_backup;

·         /etc/opt/omni     ---DP配置信息

·         /opt/omni             ---DP执行程序

·         /var/opt/omni      ---DP内部数据库及log信息

DP软件的手工启动方法如下:

·         /opt/omni/sbin/omnisv -status         --- 观察DP后台进程状态

·         /opt/omni/sbin/omnisv -start      --- 手工启动DP进程

·         /opt/omni/sbin/omnisv -stop       --- 手工停止DP进程

·         /etc/opt/omni/cell     --- 存放cell server的信息

文件系统的备份存储于/etc/opt/omni/datalists目录下
数据库的备份存储于/etc/opt/omni/barlists目录下
数据库的集成脚本存储于/etc/opt/omni/integ/config目录下
License存放在/etc/opt/omni/cell/lic.dat文件中



本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u/8045/showart_1919968.html

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-10-25 11:14 |只看该作者
回复 1# gaoshixing

谢谢分享,学习了!

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2011-01-11 09:15 |只看该作者
领教了!!

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2011-02-18 18:43 |只看该作者
学习一下。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2011-05-10 16:55 |只看该作者
好东西!

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2011-05-16 13:56 |只看该作者
谢谢分享。。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2012-03-27 09:20 |只看该作者
先下下来,慢慢学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP